作者:信源君

   


主题:UPS电源两组(8+8)电池电压不对称故障检修

故障发现日期
2022/4/23 21:06
故障信息来源
用户报修
用户、报修人及电话
A凌经理
产品生产厂家
其他,详见故障产品
故障产品
其他厂家产品,详见下面
故障产品(单品)
科士达6KVAUPS+16节38AH电池
故障单品数量

故障产品机身号

故障详细描述
UPS主机已用10年(估计折旧后资产 已无价值),电池是信源去年更换的。目前出现两组(8+8)电池电压不对称,需要上门回访检测,判断是主机还是电池的问题。电池应该还在质保期内。
故障性质
保修期内出现故障
故障分析
概率性故障

     
发表于:2022/5/5 12:47:43    


回复人:信源君

 

 
   ReReReUPS电源两组(8 8)电池电压不对称故障检修

我的判断(仅供参考)
首先,从大的概率去分析:
UPS主机使用年限太长(10年),电池才半年。再者,人工测试与机器自测显示数值不相符(见二、需要我们现场实测确认)。因此,判断主机故障的概率大。
其次,从故障现象的逻辑推理:
电池是同一批进货,其他没有问题。如果最终真的是电池出了问题,那也有这样的可能:UPS主机的两组充电电压输出本来就不对称,比如其中一组的滤波电容坏了就会有此现象。如果真是这样,两组电池势必出现过冲电和欠冲电的现象,最后,电池也会出问题。
这样的话就要进一步去判断主机是不是真的有问题了,其实也不难。找两个电阻性负载作为假负载,UPS正常工作时断开电池,把假负载接上,如果假负载是两个灯泡(以前的白炽灯泡,不是现在的LED灯泡),可以马上根据亮度判断,再用万用表实测一下判断。如果输出不对称,那我上面的推理就是正确的。


     
回复于:2022/5/5 15:52:28    


回复人:10

 

 
   ReReUPS电源两组(8 8)电池电压不对称故障检修

我们上门检修步骤:
1、先检查电池有没有鼓包、漏液、电极严重氧化现象;
2、电池温度是否异常;
3、接线是否牢固;
4、重复客户的测试方式(充电状态)确认,并记录正负电压的值;
5、放电试验
  注意:这一步有可能会造成供电中断,要预先与客户沟通好试验的时间,是否需要在晚上夜审结束后。
  放电时要及时测量两组电池的电压值并记录。如果开始放电时没有异常,可以继续观察至少30分钟再次测量。


     
回复于:2022/5/5 15:51:27    


回复人:10

 

 
   ReUPS电源两组(8 8)电池电压不对称故障检修

客户自己测试结果:
充电状态测得两组电池电压相差3V左右,而UPS主机监测显示相差10V,如下图。再没有做其他测试,比如逆变放电状态等。




     
回复于:2022/5/5 15:49:27